 在暖通空调工程中,一个常见却致命的误区正在蔓延——“系统压力20公斤,平衡阀标称16公斤,能不能凑合用” 近期,多位工程方因设备采购疏漏或成本考量,试图将公称压力(PN)低于系统设计压力的平衡阀“降级使用”。对此,艾德默阀门厂家郑重提醒:这不仅违反安全规范,更可能引发泄漏、爆裂、系统瘫痪等连锁危机。本文将结合技术原理与实际案例,解析压力错配的风险。

 香港宝典app

 

【一】压力错配三大隐患:从渗漏到爆管,步步惊心

 

(一)密封失效,介质泄漏成“慢性毒药”

① 艾德默平衡阀采用EPDM三元乙丙橡胶密封圈,可耐受-10℃至100水温,其设计承压上限为PN161.6MPa

② 若强行用于20公斤(2.0MPa)系统,密封圈将长期处于超压状态,导致弹性体加速老化、压缩永长变形率超标。 

 

(二)阀体形变,结构强度濒临崩溃

① 艾德默平衡阀阀体材质根据口径差异化设计:DN15-DN50采用黄铜DN65-DN350采用球墨铸铁,均通过水压爆破测试验证其PN16承压能力。

② 但当系统压力达到20公斤时,黄铜阀体壁厚可能因应力集中出现蠕变裂纹,球墨铸铁阀体则可能因局部屈服产生形变。某酒店项目曾因误用低压力阀门,导致主管道爆裂,直接损失超百万元。

 

(三)调试失效,水力平衡沦为空谈

① 平衡阀的流量控制依赖于阀芯与阀座的线性配合。

② 艾德默平衡阀的双导向阀芯结构通过上下导向套分散水流冲击力,确保阀芯在0-100%开度范围内稳定运行。但超压会导致阀芯轴向力失衡,轻则引发流量调节滞后(误差超±15%),重则造成阀芯卡滞,使整个水力平衡系统失效,空调末端温差扩大至5℃以上。

 

 香港宝典app

【二】艾德默平衡阀:以冗余设计守护安全底线

尽管严禁超压使用,但艾德默阀门通过以下技术优化,为工程方提供“限工况下的安全冗余”:

 

① 阀体加厚强化:相比国标PN16阀门,艾德默球墨铸铁阀体壁厚增加15%,抗冲击性能提升30%,可短暂承受1.2倍瞬时超压(如水泵启停冲击)。

② 压力自适应阀芯:其平衡式阀芯通过浮动密封设计,在±10%压力波动范围内仍能保持密封性能,但该特性仅适用于合规压力环境(≤PN16)。

③ 双安全标识体系:阀体显著位置激光刻印公称压力(PN16)与较高允许温度(100℃),并随货附赠《压力匹配指南》,从源头杜绝误用风险。

 

香港宝典app 

选择艾德默,不仅是选择一款通过ISO 9001质量认证、CE安全认证的阀门产品,更是选择一套选型指导方案。

此文关键字:中央空调温控器、电动二通阀、电动蝶阀、平衡阀、超声波能量表、中央空调机房控制